website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur ELIWEL


Posté : 07-07-2009 07:22 icone du post

Salut discus
c'est vrai que ca manque un peut d'info mo post, en ce moment j'ai du travail;

- il y a 3 chambres froides, 2 de1200m3 et 1 de 2200m3 a peut pres

- c'est le régulateur eliwell qui régule le compresseurs par capteurs de pression, j'ai controlé l'étalonnage il est correct

- le point de consigne BP est réglé a 2.29bars ca doit faire du -16°c je crois

- le pressostat basse presion sécu du compresseur 1 qui coupe en bp sécu est réglé a 0.8bars

le probleme en lui meme n'est pas tres grave car apres le compresseur repart automatiquement quand la chambre repart en froid, c'est juste le client qui est un g... c.. donc il faud que je me débarasse de ca
merci discus et a +

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1039&forum=149