Bonsoir je viens d'un monde ou je suis habitué a faire les charges au poids exacte frigo et climatisation selon les données constructeurs.
Je voudrais un renseignement j'ai réparé chez un amie restaurateur sa chambre froide remplacement du detendeur bulbe coupé j'ai recupéré le gaz (600 g de r 404 ) aprés remplacement detendeur et deshy j'ai chargé les 600 g de gaz recupéré + j'ai complementé (rajouté de 700 G de R 404 )pour avoir une T° d'evaporation de - 5° ,T° de condensation de 49 ° avec une T° ambiente dans le local technique de 37° et 1 surchauche de 7° par contre j'ai toujours de legere bullles aux voyants dois encore en rajouté T° chambre froide 2° ok avec charge d'aliment au 3/4