Posté : 19-10-2014 22:52 icone du post

Citation : steph87 

Bonjour MicChan.

La HP est haute car le haut de la bouteille liquide est au dessus du condenseur.
ce qui a pour effet d'augmenter la pression de condensation. 


ta HP est haute certainement pour maintenir une corrélation des puissances. La hausse de cette HP en simultanée avec une BP basse fait chuter considérablement la puissance de ton compresseur.