Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chargement chambre froide possitif
Posté : 09-07-2009 22:38
normalement si je dis pas de connerie aprés le condenseur et avant le deshy on est en liquide (dans se cas le voyant est avant le deshy ) l'evapo est propre donc on ne devrait pas avoir de bulle?.Il n'y a avait pas de vannes qui permettaient de recupéré et stocker le liquide dans la bouteille (qui est seulement une bouteille anti coup de liquide à l'aspiration du compresseur).j'avais seulement des sharder sur des rotalocks.en reinjectant les 700 G T° d'evaporation à - 20° avec d'enorme bulles est la T° dans la chambre qui ne voulait pas descendre et une surchauffe de 15° et trés faible HP est on senté que l'évaporateur était seulement remplit sur les premier tube (seul les 2 1er tube du haut étaient froid).Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1048&forum=149