Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chargement chambre froide possitif


Posté : 09-07-2009 22:38 icone du post

normalement si je dis pas de connerie aprés le condenseur et avant le deshy on est en liquide (dans se cas le voyant est avant le deshy ) l'evapo est propre donc on ne devrait pas avoir de bulle?.Il n'y a avait pas de vannes qui permettaient de recupéré et stocker le liquide dans la bouteille (qui est seulement une bouteille anti coup de liquide à l'aspiration du compresseur).j'avais seulement des sharder sur des rotalocks.en reinjectant les 700 G T° d'evaporation à - 20° avec d'enorme bulles est la T° dans la chambre qui ne voulait pas descendre et une surchauffe de 15° et trés faible HP est on senté que l'évaporateur était seulement remplit sur les premier tube (seul les 2 1er tube du haut étaient froid).
Je pense qu'il avait une fuite le gars qui fesait l'entertien et lui avait monté la chambre lui a vendu que la chambre consomé du gaz est qu'il fallait la remplir tous les ans donc 150 € HT par ans assuré.
L'écrou du raccord flare du détendeur etait bien plus large que tube de la ligne liquide en 3/8 les miens ne peuvent pas passer lorsque les tube sont ceintrés à 90° celui d'origine était sufisament large pour passer à traver les ceintres à 90° donc je l'ai remplacé pas de fuite aprées teste à l'azote avec 50 bars.
J'ai arrété la charge quand j'ai obtenue une T° d'evapo de 5° et une surchauffe de 7° qui semble plus logique que -20° a l'evapo et 1 surchauffe à 14° par contre j'ai des micro bulle dans le voyant ce que je voulait savoir si je devrais continué la charge jusqu'a disparition des bulles et continué a faire baissé la surchauffe et monté la T° d'evapo?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1048&forum=149