Posté : 10-07-2009 05:01 icone du post

salut Recherche de fuite à 50Bars , pas peur l'artiste?
Comment mesure tu ta surchauffe??
Température de la chambre 2° avec une B.P. de -5° et une surchauffe de 7.
Si ta température de conduite au bulbe est de 2° = température de chambre :pas logique #
A mon avis :petit problème:pourquoi une bouteille anti coup de liquide.
Pas de bouteille réservoir????
A mon avis,à l'origine ton installation fonctionnait avec un capillaire.
Ton évaporateur est mal alimenté, il manque de charge ou ton détendeur est mal sélectionné(voir N° de cartouche)
Donne moi la puissance de ton groupe à -10° (pour déterminer le N° de cartouche)
Bon un peu confus tous ça
@+DISCUS