Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R22 et R404a
Posté : 10-07-2009 10:44
salut manos,
tu as déjà la réponse dans ta question : avec du 45°C exterieur tu vas condenser à 56°C minimum, donc faudra fonctionner au R22.
par contre, avec des températures aussi élevées en HP, moi je ferai gaffe au type d'huile à mettre dans le compresseur, parce que les version X sont chargés en POE et avec le R22 moi je te conseille de passer en minérale, même si copeland dit que ça marche...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1042&forum=149