Posté : 01-11-2007 13:09 icone du post

Salut
L'autre jour j'ai eu un cas similaire, sur un refroidisseur d'air.
L'installation à un compresseur mais deux circuits de refroidissement d'air ( chaque ciruit possede une électrovanne et un détendeur pour refroidir et une électrovane gaz chaud )
Il n'y avait qu un circuit qui fonctionnait en froid mais les deux pouvaient fonctionner en chaud. apres vérification du bon fonctionnement de l'élecrtovanne j'ai essayé le fonctionnement du détendeur rien ne changeait.
J'ai donc commandé un détendeur et quand nous avons changé le détendeur nous nous somme apperçu que celui-ci etait plein d'huile, nous avons quand meme changé le détendeur, mais je pense que le problème etait bien l'huile qui bouchait le détendeur.