Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » AZOTE
Posté : 10-07-2009 23:07
Personnellement je control mes installations avant mise en service uniquement à l'azote, je "mélange avec du fluide, uniquement pour les installations ayant des brasures mal-placées.
Pour les recherches sur les vielles installations, et après avoir utilisé tous les moyens à ma disposition (détecteur électronique, uv, prestobule) je "pousse à l'azote, avec le restant de fluide, considérant que recharger sans avoir trouvé la fuite serai bien pire
pour ce qui est du tirage au vide des mano je le pratique depuis 18ans sur les révisions/maintenance d’appareil, considérant qu'il est ridicule de "polluer" un circuit frigorifique par l'humidité des mano, et pourtant je n'interviens que sur des petites installations.
Pour le sav, je purge mes mano "à l'ancienne" même si j'ai mauvaise conscience.
le retour de fluide de la hp dans la bp :je le pratique sur toutes les installations disposant des vannes (pour les vanne shrader il sufi de disposer de vanne sur les flexibles , les obturateurs r (obligatoire) ne peuvent être utile
nous n'avons pas d'autre alternative de pratiquer notre métier avec le plus de « de conscience écolo »: il n'ya pas de geste anodins, même à 23h sous la pluie, fatigué après une journée de singlet, la central de récupe et sa lourde bouteille n'est pas à oublier.. Pensons au regard de nos enfants sur notre métier, un frigoriste qui "dégaze, est aussi nuisible qu'un patron de pétrolier qui nettoie ces cuves en pleine mer.....
Cet article provient de Le site des frigoristes