Salut
Je ne pense pas que ça soit un manque de fluide, la hp baisse parce que le compresseur aspire de moins en moins de vapeur et puis Tilmid nous dit qu'en froid ça fonctionne bien donc si la charge est bonne en froid, elle est bonne en chaud
A vérifier comme dit précédemment ce qui pourrait gêner l'alimentation de l'évap: clapet anti retour, déshy, détendeur, vanne fermée ( c'est du vécu ), EV.....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas