Salut et merci pour tes réponses,
- La pression remonte de 0.5b en 1h environ, par palier de 0.06b approximativement.
- la température d'ambiance est constante dans ma pièce (env 22°)
- Quand j'ai récupéré le gaz, j'ai recupéré 20gr.. alors qu'initialement il y a de 240gr.
donc logiquement ce serait une fuite, mais sous azote, aucune perte. donc je suis un peu perdu, sachant qu'a la base mon domaine c'est plus la clim, et que j'ai pas l'habitude des groupes froid, meme si c'est pas tres different au final.
Pour les conditions réelles c'est malheureusement pas possible car jai pas le distributeur a boisson chez moi
si tu as besoin de photospour mieux "comprendre" je peux te les fournir.