Posté : 17-11-2014 11:57 icone du post

Salut à tous!

Ca y est, j'ai voulu recupérer le gaz, mais le robinet auto perforant a fuit donc au final j'ai tout perdu..

j'ai posé la 2ème prise de pression coté hp (avant le dshy, c'est bien ça?) et changé le fameux deshy. toutes mes soudures ont été faite sous flux d'azote.

là le groupe est sous 14b de pression, je vais attendre une petite heure pour m assurer que rien ne bouge et apres un bon tirage au vide puis une recharge de fluide neuf.
le capilaire n'avait pas l'air bouché.

je vous tiendrais au courant de la suite :)

merci pour vos conseils, et j'attends vos remarques en cas de conneries de ma part.

bonne semaine a vous.