Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe froid
Posté : 17-11-2014 19:07 
Citation : SpankMe
j'ai pas compris pourquoi la vanne autoperfo laissait passer le gaz.. vous avez des astuces sur ce point?
Le principe de ces choses est basé sur le principe de " l'étau ". Une glissière en forme de gorge, un joint caoutchouc et généralement deux vis de serrage qui sont placées à l'opposé l'une de l'autre.
Le problème est que, pour être réellement étanche ... il faut respecter plusieurs choses :
- Le joint doit être parfaitement placé et de bonne qualité,
- Le couple de serrage des deux vis doit être parfaitement identique ( aussinon, cela crée un déséquilibre ),
- Il faut éviter d'y toucher ( et évidamment éviter les vibrations ).
Si tout cela n'est pas respecté, c'est la fuite assurée !!
Comme on a du te le dire pendant ta formation, les molécules de gaz frigo sont beaucoup plus petites que les molécules d'eau.
De temps en temps, il arrive que nous n'ayons pas le choix ( par exemple, avec un cas comme le tien .... où ton ff devait être coincé dans la partie hp de ta machine ) ... et nous utilisons ces choses EN DEPANNAGE UNIQUEMENT LE TEMPS NECESSAIRE POUR RECUPERER LE FLUIDE FRIGO. Bref, ca se limite à quelques minutes, et surtout pas de façon permanente.
Une fois le fluide récupèré, tu profites du moment que ton installation est vide pour retirer cette pièce et mettre un manchon ( ou un té pour pouvoir mettre un schraeder ).
@+