salut à tous
avec le R600 a j'utilisais des déshydrateur lokring avec prise shrader pour tirage au vide coté HP je pense que sur des circuits avec d'aussi faibles charges le tirage au vide doit ètre particulierement soigné
pour ta BP qui varie je dirai bouchage partiel plutot un bouchon d'huile car si c'était de lhumidité il te faudrait laisser ton congel remonter au dessus de 0° pour repartir
à coeur vaillant rien d'impossible