Salut
le gramme de moins c'est si tu change pas le cp
80%du fluide peux être contenue dans l'huile d'ou effectué un bon tirage au vide
Par contre il faut pratiqué différement que sur un gros système,la surcharge arrive très vite surtout vu la faiblesse des charges en jeu +1 jesors