Posté : 02-12-2014 07:18 icone du post

Salut MARS,
J'ai rencontré ton probleme quand je faisais de la GMS je vois exactement le phénomène....
Il y a 2 raisons possible
1 coup de bélier répétitifs du fait que ton electrovanne en amont est un peu surdimensionné, quand elle ouvre, le liquide arrive et donne un coupe de belier

2 Présence d'humidité qui pousse les paroies de labuse quand l'humidité gele a l'intérieure
Tu t'en rend peut etre pas compte, le détendeur se bloque de temps en temps mais les réglages de la centrale sont tel que le les détendeurs dégel tous seul rapidement, occasionnant au passage la déformation du corp de la buse


J'avais aussi le phénomène du tube 1/4 du capillaire branché sur l'egalisation externe des détendeurs qui éclater comme un ballon, a cause de présence d'humidité