website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » recherge frigo menager


Posté : 20-07-2009 22:36 icone du post

salut à tous
pour répondre à manos :avec un capillaire la sur chauffe n'est pas fixe elle diminue en fonction de la décente en T° de l'évap . la solution la plus pratique pour réaliser la charge de ces circuits c'est la balance on peut ajuster la charge en position thermostat maxi froid à la limite de la coupure on charge doucement j'usqua mouiller sur le tube d'aspiration attention certains circuits sont équipés en bout d'évaporateur d'un tube sécheu rpour finir d'évaporer les surplus de liquide
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1087&forum=149