website logo
Auteur
avatar
Kezor

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » AZOTE


Posté : 21-07-2009 20:09 icone du post

Salut à tous , pour ce qui est des essais de pressions et recherches de fuites, je mets en pression le circuit uniquement avec de l'azote je laisse entre 24 et 48H comme ça en faisant un passage sur tous les raccords serrés avec du 1000 bulles, s'il au bout de 2 jours mes manos n'ont pas bougé je vide mon installation et je la remplis avec du fluide frigo histoire d'avoir un peu de pression dans le circuit pour pouvoir utilisé un détecteur de fuite électronique sur tous les raccords maintenant je peux récupérer le fluide sans soucis . J'admets que c'est une méthode très longue et relativement chiante mais bon sur de grosse installations on ne joue pas avec l'étanchéité ( même les petites d'ailleurs ).

A plus

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1043&forum=149