Salut à tous
a mon avis ce n'est pas un ensemble adapté pour une chambre à carcasse plutot pour une bof la solution ideale serait de remplacer l'évap par un modèle plus puissant voir avec Zannotti puisque une partie de l'erreur leur incombe du fait que c'est eux qui ont sélectionné le materiel