Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Assèchement viande en chambre froide
Posté : 12-02-2015 13:27 
Je pense qu'il faut installer un enregistreur de température afin d'observer le temps de fonctionnement du groupe
en effet s'il fonctionne trop souvent sur 24 h l'air se sèche en se condensant sur l'évaporateur c'est classique
La cause est une puissance trop faible
la solution la moins honereuse est d'augmenter l'isolation des parroies en bricolant ou en isolant le sol...
pas étonnant en martinique
même si l'air y est très humide ;)
Message édité par : prolo / 12-02-2015 13:31