website logo
Auteur
avatar
RS-Man

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r12 vers r134a


Posté : 13-02-2015 09:38 icone du post

Bonjour PROLO,

comme l'a bien expliqué Aircofrigo, le seul moyen pour remplacer le gaz en minimisant les risques de fuite est de ne pas changer d'huile. 2 possibilitées existent :
- Le R437A, glissement 3.6 mais attention au pression de condensation qui sont 20/30% au dessus du R12.
- Le R426A (RS24), glissement 0.5°C et GWP 1508 est une meilleure solution car la capacité frigo est identique au R12 et les pressions seulement 10% de plus que le R12.

Detente a déjà essayé le RS24, il pourra te faire un retour !

Bon courage.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9455&forum=149