Posté : 04-08-2009 20:45 icone du post

arrivé chez client pour cf positive a 20degres,verif de visu ,et mise en place mano,temp bp 3deg,temphp 60degr et ceci au r22,evapo propre,condensseur idem,pas de pompage detendeur,crosse evapo suitante,bon sous refroidissement,alors recherche:si detendeur ouver de trops il y aurait des coup de liquide mais pas le cas de plus hp haute,hp bp haute donc pas les clapets,pas de pré detente non plus,test des incondenssable negatif,mais recuperation du gaz et charge exact d'un nouveau avec la charge exact ,sr ok;mais tjs meme symptome,appoint de charge pour voir,100gr et la bp chute a -10 et hp a 45degre,et hop retour au temp que j'ai decris precedament,voyant ne bullant pas et aspi suintante,por l'instant client satisfait car delta t ok dans la chambre 5 deg,mais pas moi j'y retourne ulterieurement,merci pour vos commentaires ,a bi1to