website logo
Auteur
avatar
Karl

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r12 vers r134a


Posté : 14-02-2015 14:17 icone du post

Citation : mars 

Bonjour, ok pour le r600a et l'aération du local, mais pas de risques d'explosion du a des arcs électriques ou électricité statique?
Je mose la question car je ne manipule et fluide' que sur les frigos conçu pour , et a charge inférieur à 100grs.
Au fait quel est la différence de poids' de gaz entre le 12 et le r600a?
1kg pour 1 kg , je sais on controle au SR , mais histoire d'avoir une idée .
Merci.
 


Bonjour,

Contre le risque d'explosion suite à une fuite, un simple détecteur de gaz autonome sur piles préviendra bien avant d'atteindre le seuil critique.

En poids, il faut en général moins de la moitié d'une charge R12 ou R134a d'origine.

Perso, quel que soit le fluide, je pèse avant et après, jamais pendant ! Même pas honte
jesors

Karl

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9455&forum=149