Posté : 05-08-2009 20:09 icone du post

Citation : marcel11 

quand tu rajoute du gaz normalement la BP monte et la HP monte aussi si bouchage HP la bp diminue et la hp monte si c'est en bp la bp diminue et la hp aussi moi je dirais reinjection de hp dans la bp au niveau compresseur mais je peux me tromper

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Je trouve cette possibilité intéressante : joint de clapet coupé entre bp et hp (si semi-hermétique ou ouvert..) la bp est haute ce qui fait monter la hp mais ne refroidit pas la chambre..a vérifier en fermant la vanne d'aspiration le groupe doit descendre en bp et ne pas remonter.
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire