website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » regulateur banque rèfrigerée temperature figée!


Posté : 25-02-2015 10:01 icone du post

Bonjour,

ce qui arrive aussi, c'est le mauvais positionnement de la sonde (sortie d'air évap au lieu d'entrée)
mauvais câblage: sonde de T° d'évapo branchée sur l'entrée T° ambiante.

mais alors dans ces cas la chamber est défectueuse dès le depart ou suite au passage d'un comique

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9511&forum=149