Bonjour,
ce qui arrive aussi, c'est le mauvais positionnement de la sonde (sortie d'air évap au lieu d'entrée)
mauvais câblage: sonde de T° d'évapo branchée sur l'entrée T° ambiante.
mais alors dans ces cas la chamber est défectueuse dès le depart ou suite au passage d'un comique