salut marcel
environ 85 à 90% de la charge R12 pour la T° d'ébullition n'oublie pas que tu as 7° environ de glissement de ce fait tu charge exclusivement en liquide prend la table de ce fluid dans les téléchargement ci c'est un détendeur tu peut ètre emmenné à ajuster la surchauffe si c'est un capillaire dans la mesure du possible ajuste ta charge quand ton appareil est desendu en froid
à coeur vaillant rien d'impossible