salut pif78 et bonne journee a tous
si tu as mis la charge exacte tu n a absolument pas besoin de faire d apoint. si ton refoulement est brulant ainsi que ta cloche c est un monque de ff dans ton evape et non pas dans ton circuit( puisque tu a charger d apres la plaque signalitique). donc qu elles sont les raison pour les quelles le ff n arrive pas correctement dans l evap. dans l ordre des panne les plus frequante sur les frigo menagers
deshy boucher? bouchon d huile,presence d humidite dans le circuit,condenseur blinde de gras plus salete tous ces symptomes font varrier le debit masse de ton CP c est pourquoi il devient plus chaud ( puisque moins de vapeur a l aspi pour le refroidire.
a mon avis tu doit recuperer la charge nettoyer le circuit chasse a l azotesur le condenseur en s en fous du sens par contre sur l evape fair la chasse absolument par le capilaire si non tu risque d exploser le point de dettente dans l evape.et biensur changer absolument le deshy.
cordialement