website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge du gaz en pohase liquide


Posté : 14-08-2009 21:42 icone du post

L'evapo etant plein le bouilleur en fin d'evapo est plein aussi tu evapore dans letube d'aspi d'ou la glace attention dans le r 600 a 70% de la charge reste misible dans l 'huile attention tirage au vide trés efficace pour ecacué tous le fluide et si on garde le compresseur il faut enlevé entre 1 et 2G sur la charge initiale .
pour 1 frigo avant de vidé betement ilexiste les pince d'intervention qui peremttent de mesuré la Bp sur la cloche ,mois je remplit toujours en liquide aprés tirage au vide et de toute façon sur le r600 ta pas le choix le kit ou tu fixe la bouteille pour la stabilisé sur la balance te permet de sortir quand liquide

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=514&forum=149