website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge de fluide frigorigene?


Posté : 15-08-2009 00:32 icone du post

Je voudrais savoir comment faire charge correcte sur chambre froide en possitif(T° de travail +5°)
Mois je charge comme ça mais je sais si c'est la bonne methode!!
Aprés trirage au vide j'indroduit le fluide(en liquide par vanne bp et hp) quand la pression bouteille et groupe sans egalisé j'arrette le remplissage et je met en marche j'attend qua la bp diminue et je commence l'appoint par petit acoup par la vanne bp et j'arrette dés l'apartition de bulles au voyant ,puis j'ajuste pour avoir 1 T° d'evaporation entre -10et 15° inferieur à la T) de travail de la chambre,1 sous refroidissement entre 4 et 7° ,1 surchauffe entre 5 et 8 ° et 1 T° entre entré et soufflage dans la chambre entre 3 et 4° et 1T°entre entre et sortie de condenseur entre 10 et 15° mais c'est 1 methode longue .est ce la bonne?
Si vous avez une autre methode qui marche et plus rapide je suis preneur,est ce valable pour les chambre negative?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1143&forum=149