j'ai un petit souci avec une chambre froide positive de 30ans compresseur UH au r12 elle manquait de puissance frigorifique j'ai changé le détendeur par un d'occassion( plus de neuf) et c'est pire
T° d'evap -1° T° cond 43° s/r6° s/c15°?
est ce que je peux mettre un détendeur et buse neuf au r134A?
merci de vos idées