Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » saladette reste a 12/13??C
Posté : 15-08-2009 10:45
salut semirien
si tu utilise le r22( et non un substitut) balance en vapeur compresseur arrété j'usqu a l'équilibre de pression entre l'instal et la bouteille ,met en route thermostat à fond complète doucement en vapeur en surveillant au mano( sur ce genre de meuble en ventilé en général T°asp comprise entre -10 et -15°c en statique -15 à -20°c) à l'approche du point de coupure ajuste ta charge de façon à givrer la totalité de l'évap n'oublie pas de monter ton ampèremétre sur le compresseur pour surveiller ton intensité
à coeur vaillant rien d'impossible