website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge de fluide frigorigene?


Posté : 15-08-2009 17:26 icone du post

non je m'arrette avant l'equilibre des pressions bouteilloe de fluide et install et j'ajuste avec la T° d'evaporation entre -10 et 5 ° de moins que la T° de la chambre et le sous refroidissement du condenseur mais je te remercié pour ta methode le voulume sur la bouteille de liquide est -il toujours marqué dessus?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1143&forum=149