Posté : 16-08-2009 08:30 icone du post

Salut,si tu as un voyant de charge sur ton installation,c'est qu'il s'agit d'une instal a détendeur(normalement pour réponde à BA43)je trouve un peu compliqué ton système de charge,ta surchauffe détendeur ne ce règle pas avec la charge en fluide.Place tes manos sur HP et BP ,le début est juste ensuite, tu charge par la BP et tu attends tranquilement que ton voyant ne bulle plus,ensuite tu laisse ta chambre froide descendre en température,et seulement ensuite tu mesure BP HP et surchauffe.La température d'évaporation change en foncton de la temp de ta chambre,le rapport de puissance entre ton évapo et ton groupe......Si tu veux etre sur tu installe une vanne de régul BP.Ta surchauffe ce mesure avec une chambre à température,une pression HP stable.Normalement la surchauffe de ton détendeur est déjà réglée à 5K(attention au bon placement de ton bulbe et à la sélection de ta cartouche).
@+DISCUS