Salut à tous!
Idem pour moi, azote +vide +huile neuve +bon gros deshy et ça roule!
Un (très) bon vide est la clé: maintenir moins de 5 milibar pendant 24 heures est une garantie de succès pour éliminer l'eau (à condition de ne pas avoir de points froids en dessous de 0°C...). On a sauvé des grands réseaux comme ça... Un bon compresseur peut très bien être sauvé des eaux!
le froid est un état d'esprit.