Bonjoit a tous.
Alors voila sur un site de preparation de repas pour cantine scolaire des chillers produisent de l'eau glacée a -7°c cette eau alimente des chambres froides positives et des cta pour les salles de preparation.
Toute les salles ont une consigne d'ambiance de 10 ° szuf une ou on demande 6.
Problème impossible de descendre a 6. Le plus que j'ai eu cest 8°.
Mais en general on est plutot a 10°.
Question avec de l'eau mesuré en entrée batterie a -4° et 0 en sortie quelle devrait etre ma température de soufflage avec une entrée dair a 10