alors, pour commencer
tu as bien detaillez ton annonce.
ensuite pour ton probleme, tu as un manque de debit de fluide sur ton evaporateur, soit ton detendeur est mal selectionner soit ta buse est trop petite .
quel buse, tu as ?
ton detendeur est un MOP ?
ton reglage d'enclenchement ventilateur ce fait a que temperature ?
A+ christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.