Posté : 24-05-2015 21:55 icone du post

Bonsoir,

Cet asservissement est une absurdité!
Vous nous dites qu'il s'arrête lors des dégivrages, mais ... il s'arrête donc également à chaque fois que le groupe froid arrive à la température de consigne, ce qui, tout cumulé .... fait énormément de temps de repos et les problèmes de prise en glace.

Ne pas oublier tout de même de vérifier si ce ventilo axial est bien le modèle précaunisé par le constructeur ( et n'aurait pas été modifié, entre-temps, par un modèle " moins virulent " ), ce qui réduirait donc la circulation d'air, 2e facteur de surexposition au risque de glacage.

@+