Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » remplacement materiel chambre froids possitif
Posté : 18-08-2009 06:31
Salut MARCEL,COFRISET :c'est pas les seul à faire des groupe carénés.Les QUIETIS de la G FF sont bien et moins chers.
Bon la balle est dans ton camps mais ton groupe doit correspondre à ton évapo sinon problème.
Au fait qu'elle est la longueure de tube entre ton groupe et ton évapo?
Pour répondre à ta 1° question ton groupe doit passer la puissance de l'évapo à la température de ta chambre -moins le dt
ex :chambre à +2° ,dt de ton évapo = 8 ,donc ton groupe doit faire la puissance à -6°(rajouter les pertes de charge et penser à la temp. de cond.)
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1147&forum=149