Salut,merci à BA43 pour sa théorie "enseignée",tu oublies que la plupart du temps,les bouteilles installées sur les groupes ne sont pas calculées en fonction des longueurs de tuyauteries mais imposée par les fabricants (montage d'origine).Bon maintenant il vaut mieux perdre un peu de temps et faire une charge correct.
En fait la charge en liquide doit être égale au volume de la tuyauterie liquide avec une marge (compensation du travail du détendeur) et non un % du volume de la bouteille.
@+DISCUS