Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Capillaire + bouteille


Posté : 19-08-2009 20:58 icone du post

Désolé de te contredire lesnark, mais à l'arrêt d'un installation ''simple'' le détendeur thermostatique est théoriquement fermé. Ce n'est pas une question de pression mais de surchauffe. Lorsque ton compresseur s'arrête la température de ton évaporateur est la même partout donc surchauffe = 0 donc le détendeur se ferme.Ce qui contrôle ton détendeur c'est la différence entre ta pression d'évaporation et et celle qui règne dans le bulbe. Le montage d'une électrovanne ne s'impose pas du tout dans le cas ou on a un seul évapo sur un seul groupe, mais constitue effectivement une sécurité supplémentaire.