Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ARMOIRE POSITIVE ET MOBILE AU R404A
Posté : 08-07-2015 11:46 
le sous refroidissement est bien présent le condenseur est tiede sur les crosses du milieu
mais ces mesures et ces constatations sont faites sans les toles qui confinent le groupe
- autre indications: le voyant ne bulle pas et personne n est intervenu sur ce materiel depuis l achat : premiere annee où nous avons un soucis, le condenseur a été nettoyé par mes soins
- j ai forcé le ventilateur à la marche apres arret du groupe à la consigne afin de refroidir le moteur brulant (sur sa partie supérieur)
cordialement puisque ce materiel ne sert que quelques heures par jour
Cet article provient de Le site des frigoristes