Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  Problème suite à un remplacement détendeur


Posté : 22-07-2015 22:47 icone du post

Citation : mouls 

Mmm faut que je vois ça avec mon predecesseur car la buse est bonne. Vu que c'est pas le meme détendeur qui a été mis en remplacement ca doit etre lui la cause.. 


si j'étais toi, je prendrais un bouquin fournisseur, pour y glaner la puissance de ton évap, ensuite je chercherais sur ce même bouquin la buse a adapter.

plutôt que de croire un collégue, qui, si ca se trouve n'avait pas les yeux en face du trou.

ou bien, tu fonces directement, et tu tombe une taille de buse et tu regarde si t'arrives à régler la surchauffe.