salut rooftop
méme en considérant 10 m3 au lieu de 10m2 ton équipement est limite pour ne pas dire trop faible par contre je ne comprend pas bien tes relevés coté compresseur cela serait à peut prés correct par contre niveau évap c'est complètement déconnant méme en tenant compte du mop tregle ton démarrage ventilateur évap sufisament bas (-5env) ouvre ton détendeur puis règle ta surchauffe aprés que la t° soit decendue au dessous du point mop
à coeur vaillant rien d'impossible