Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme sur chmabre froide negative


Posté : 24-08-2009 22:13 icone du post

bonsoir si bp a -24 pas de givre dans l'evapo surement a 100% un regulateur de demarrage trop ferme
dans l'evapo on peut avoir temperature de 2° a la sortie de l'evapo aussi le regulateur si il est mal regle joue le role detendeur sortie regulateuron a -24 ou -30...suivant comme est regle le regulateur
si c'etait un mop on aurait les une ou deux crosses givrees
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2