Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur qui gèle
Posté : 14-08-2015 19:54 
Bonsoir,
comme dit par cedric29: tu ne nous donnes en fait aucune infos concrète pour t'aider!!
les mesures de base pour un diagnostique de pannes FF sont:
la HP mais avec la T° de l'ambiant ET bien sûr le SR
la BP avec la T° de l'ambiant ET la SC
donc 6 mesures au total; le frigolo qui ne sait pas cela manque un peu d'expérience
la prise en glace du détendeur et début d'évap nous laisse supposer qu'il y a une mauvaise alem de l'évap en FF, oui....
mais d'où cela peut-il venir???
comme déjà dit :
un givre interne du détendeur? mais là je verrais bien la BP chuter encore plus
mais aussi:
- une pré détente sur la ligne liquide (bouchage, flash-gas, déshydrateur obstrué, crépine d'entrée du détendeur,...)
- un manque de FF
- le détendeur lui-même (son orifice) qui serait mal dimentionné
- une HP trop faible pour diverses raison ( mauvaise régul, condenseur sur-dimentionné,...)
allez, bon courage et à+