Bonjour,
normal d'être perdu, si tout ce que tu regardes c'est la BP
après 10 minutes tu dois avoir une T° de -1°C en sortie d'évap
que mesures tu comme surchauffe et ce après combine de temps et avec quelle T° d'eau (car je suppose que la partie BP trempe dans l'eau?)
en tout cas, tu devrais avoir une HP de l'ordre de 8 à 9 bar minimum (+35°C); en dessous de cette valeur le ventilo condenseur doit être coupé
et NON, ce n'est pas l'inverse du traditionnel: la BP sera haute et la SC ausssi pour redescendre ensuite
lien:
http://www.scodif.fr/image/data/AF/MDS/MDS-AF-80-100-200-Fr-09-12. pdf
pour l'explication complète de la machine avec schema élec et tableau des pannes
important: quand on est perdu il faut prendre le temps de bien lire (perte de temps?) pour gagner du temps par la suite!!
l'homme pressé va souvent moins vite que l'homme patient
de toutes façons, avec le peu d'infos données on ne peut pas aider.
allez bon courage, j'espère que tu avais tirer le manos au vide avant d'ouvrir le branchement.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.