Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur grillé ???
Posté : 20-08-2015 08:51 
Re,
Merci pour ton implication
Je ne suis plus devant la machine
Se que je suis sùr, c'est un congélateur armoire
le compresseur est un Danfoss SC18CL
Gaz R404A
Le régulateur est un AKO 14323
Le dévivrage est par résistance
La commande du compresseur était branché sur "FAN" (voir le manuel ici
http://www.efcmi.com/app/download/8320511621/AKO-14323.pdf?t=14090 37086)
Avant le recablage, j'ai pu vérifier les enroulements qui était de :
1-2 : 18 ohms
1-3 : 4 ohms
2-3 : 14 ohms
A savoir, les résistances des enroulements étaient bonnes (compresseur Mono)
Y'a t'il une sécurité surchauffe interne dans le compresseur ?
Je me pose la question car après les essaies de démarrage le compresseur était très chaud et les enroulements étaient ainsi :
1-2 : 20 ohms
1-3 : infini
2-3 : infini
Merci à tous d'avance
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10062&forum=149