Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Panne bizarre...
Posté : 28-08-2009 20:37
Bonjour à tous,
je suis allé dépanner un client ce matin car la température de sa chambre froide négative a augmenté.
La température est passé de -18°C à -5°C.
Arrivé sur les lieux, je n'ai pas pu faire des mesures de sous refroidissement ni de surchauffe, faute de matériels.
En revanche, j'ai monté les manos et j'avais en BP 1,5 bar ce qui correspond à environ -25°C avec le R404A et en HP 17 bar.
J'ai ensuite remarqué qu'au refoulement du compresseur j'été plutot chaud jusqu'à l'entrée du condenseur mais à la sortie du condenseur j'été pratiquement à température ambiante car au toucher je ne ressentais ni une sensation de chaud ni une sensation de froid
Donc pour résumer, en entrée du condenseur c'est chaud, mais en sortie du condenseur c'est pratiquement à température ambiante, ça se voit que c'est pas normal, avez-vous une idée de la panne s'il vous plait?
Pensez-vous que la panne provient du condenseur?
Cet article provient de Le site des frigoristes