Posté : 29-08-2009 07:58 icone du post

Merci pour vos réponses
Pour info, non je n'avais pas de prise en glace de l'évapo.
Il n'y a pas non plus de voyant sur cet installation
Ce que je sais, c'est qu'un dépanneur inexpérimenté (comme moi d'ailleurs) est passé sur cet installation et ne trouvant pas la panne, il a changé le déshydrateur pour voir ce que celà donne alors qu'il n'y avait pas à le changer car il n'y avait pas de différence de température entre l'entrée et la sortie du déshy...
Constatant que la BP est plutot faible, il a aussi rajouter du fluide dans l'installation.
Moi personnellement, j'avais penser que le condenseur était peu-être partiellement colmaté par je ne sais quoi et qu'il y avait donc une prédétente à l'intérieur du condenseur, ce qui pouvait expliquer que la température baisse en sortie condenseur, mais est-ce possible? avez vous déjà vu ce cas?

Cependant, après vous avoir lu, je pense plutot que ça vient du débit de fluide qui chute et qui reste donc plus longtemps dans le condenseur gagnant ainsi un très bon sous refroidissement.
Je tiens quand même à signaler qu'en haut du condenseur (entrée) c'est chaud mais dès que le fluide à fait une passe dans le condenseur il est pratiquement à température ambiante
En clair, la température de sortie du condenseur est pratiquement la même après la première passe dans le condenseur tout en haut

J'ai pensé aussi à comparer la pression de refoulement(prise de pression sur la vanne de service du compresseur) à la pression en sortie de la bouteille liquide(prise de pression sur la vanne de service de la bouteille liquide) et en sortie bouteille j'avais 17 bar alors qu'au refoulement j'avais 15 bar
Je ne sais pas si la HP a baisser le temps que j'ai débrancher le mano HP de la bouteille pour le brancher au refoulement du compresseur mais ça me parait bizarre quand même

Vous pensez que c'est du aux incondensables? si oui,pourquoi?
Et pourquoi ce serait le détendeur? au passage je signale que j'ai démonter le filtre du détendeur pour le nettoyer(car il était sale) mais ça n'a rien changer...

Pour information, il y avait un régulateur de démarrage près du compresseur mais je pense qu'il est hors de cause.

Je sais que sans les mesures de surchauffe et sous refroidissement ce n'est pas évident mais toute vos hypothèses seront les bienvenues pour m'aider à trouver cette panne que je qualifie de bizarre

Cet article provient de Le site des frigoristes