website logo
Auteur
avatar
loupgarou_21

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Panne bizarre...


Posté : 30-08-2009 11:03 icone du post

Salut,

Avec les données que nous avons moi je ne dirais pas un manque de charge... car le sous refroidissement est énorme (t° ambiante de la ligne liquide). Je pense que le problème vient du détendeur et que le mec qui est passé avant toi a remis du gaz en trop et c'est pour ca que la HP reste "haute" sans pour autant avoir de puissance d'evapo et par la meme occasion, n'aurait t'il pas fait rentrer de l'air en changeant le déshy?? (incondensables)

See you soon
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.