Posté : 30-08-2009 20:36 icone du post

bonjour ce n'est pas une panne bizarre ca arrive a -25° la hp devrait etre beaucoup plus basse , le condenseur bien chaud en haut tiede en sortie liquide et non froid en conclusion trop de liquide dans le condenseur
maintenant bp -24° le detendeur peut etre defectueux ou c'est un capillaire
partiellement bouche
des detendeurs de chez danfoss en 404a on eu ce probleme
mop-20 plage de fonctionnement -20/-40 et non +10/-40
moi je changerais le detendeur ca arrive avec tous les elementsque vous avez donne ca peut etre que ça